一、室内薄型钢结构防火涂料施工方案

1、室内薄型钢结构防火涂料施工顺序与准备

1).钢结构表面的杂物应除干净在施工。

2).施工室内薄型钢结构防火涂料应在不被后继工程所损坏的条件下进行。刚施工的涂层,应防止脏液污染和机械撞击。

3).室内薄型钢结构防火涂料露天施工如遇雨天、雾天或构件表面有结露现象,空气湿度大于90%时不宜施工。

4).施工方提供材料质保书或合格证。施工方材料及设备的进场应向甲方提出申请,经书面同意后方可进场.

二、室内薄型钢结构防火涂料施工工艺

1、施工流程:根据设计要求,室内薄型钢结构防火涂料耐火时限如1.5小时,涂层厚度3mm;该薄型防火涂料出厂时已经配制好,搅拌均匀即可施工。施工现场一般用便携式的电动搅拌。调配和搅拌好的防火涂料应当稠度适宜,喷涂时以不发生流淌或反弹现象为宜。过稠可用适量自来水稀释。

2、室内薄型钢结构防火涂料涂装方式:喷涂和抹涂相结合。薄型钢结构防火涂料涂装间隔时间:温度25℃以下、湿度≤85%时间隔12-24小时或以上,温度25-35℃、湿度<75%时间隔6-8小时,但须确认涂层干燥。

3、室内薄型钢结构防火涂料施工:涂料搅拌均匀后应在30分钟内使用完毕,施工方法采用喷涂或手工抹涂,原则规定随拌随用(如天气热施工时间则更短)。二次施工厚度控制在8mm以内,每遍涂料施工周期控制在24小时内。施工总厚度按设计要求随时测量,以保证设计要求。

三、室内薄型钢结构防火涂料质量要求:

1、薄涂型防火涂料的涂层厚度应符合有关耐火时限的设计要求。薄型钢结构防火涂料涂层的厚度,80%及以上面积应符合有关耐火时限的设计要求,且薄处厚度不应低于设计要求的85%。

2、室内薄型钢结构防火涂料涂层无剥落、无漏涂、无脱粉、无明显裂缝等;如有个别裂缝,其宽度应不大于0.5mm;

3、钢结构防火涂料薄型涂层与钢基层表面之间应粘结牢固,无脱层、皱皮、空鼓等现场;

四、室内薄型钢结构防火涂料喷涂施工:

1、喷枪宜选用重力式涂料喷枪,喷嘴口径宜为0.6~1.0mm(采用口径可调的喷枪),空气气压宜控制在0.4~0.6MPa。喷嘴与喷涂面宜距离适中,一般应相距25~30cm左右,喷嘴与基面基本保持垂直,喷枪移动方向与基材表面平行,不能是弧形移动,否则喷出的涂层中间厚,两边薄。操作时应先移动喷枪再开喷枪送气阀,关闭喷枪送气阀门后才停止移动喷枪,以免每一排涂层首尾过厚,影响涂层的美观。

2、喷涂应分2~3次完成,一次喷涂以基本盖住钢材表面即可,以后每次喷涂厚度为1~2.0mm,一般以1.5mm左右为宜。通常情况下,每天喷涂一遍即可。

3、喷涂构件的阳角时,可先由端部自上而下或自左而右垂直基面喷涂,然后再水平喷涂;喷涂阴角时,不要对着构件角落直喷,应当先分别从角的两边,由上而下垂直先喷一下,然后再水平方向喷涂,垂直喷涂时,喷嘴离角的顶部要远一些,以便产生的喷雾刚好在角的顶部交融,不会产生流坠;喷涂梁底时,为了防止涂料飘落在身上,应尽量向后站立,喷枪的倾角度不宜过大,以免影响出

料。

4、喷涂时,应注意移动速度,不能在同一位置久留,以免造成涂料堆积流淌;配料及往挤压泵加料应连续进行,不得停顿。施工工程中,应采用测厚针检测涂层厚度,直到符合设计规定的厚度,方可停止喷涂。喷涂后的涂层要适当维修,对明显的乳突,应采用抹灰刀等工具剔除,以确保涂层表面均匀。

五、质量控制

1、室内薄型钢结构防火涂料施工须分遍成活,每一遍施工须在上一道施工的防火涂料干燥后方可进行

2、室内薄型钢结构防火涂料施工的重涂间隔时间应视现场施工环境的通风状况及天气情况而定,在施工现场环境通风情况良好,天气晴朗的情况下,重涂间隔时间为8~12小时。

3、当风速大于5m/s,相对湿度大于90%,雨天或钢构件表面有结露时,若无其它处理措施,不宜进行防火涂料的施工。

4、室内薄型钢结构防火涂料施工时,对可能污染到的施工现场的成品用彩条布或塑料薄膜进行遮挡保护。